Полная версия этой страницы:
прав ли сантехник
Алекс1402
13.5.2020, 22:27
Сантехник уверяет меня , что коллектор из нержавейки и медный теплообменник газового котла неправильное сочетание.
прошу разьяснить , спс
СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
Но тут наоборот разрешено.
erika7490
17.11.2021, 0:51
Я бы доверилась мнению сантехнка, лучше заменить медный теплообменник
Цитата(erika7490 @ 17.11.2021, 0:51)

Я бы доверилась мнению сантехнка, лучше заменить медный теплообменник
Чем "лучше"? Может быть сначала рассмотреть вопрос кислородопроницаемости труб?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.